2.1.3建筑主体节能
目的:提高建筑围护结构的保温、隔热和通风性能,降低采暖和空调负荷,缩短能源系统运行时间,减少能耗。
要求:针对不同类型建筑的能耗特点,通过模拟分析优化建筑围护结构的节能设计。
2.1.3.1运动员居住建筑
要求及措施:
结合居住建筑的能耗特点,在兼顾冬夏、整体优化的原则上,通过模拟计算辅助设计的方法,采取各种有效节能途径(包括选择适宜体型系数、合理布置室内空间、提高围护结构保温隔热性能、控制不同朝向窗墙比、设计有效的夏季遮阳装置、改善自然通风等),从整体上降低建筑的空调采暖能耗。
计算建筑物全年耗热量指标(QH)和建筑物全年耗冷量指标(Qc)。QH不高于0.16GJ/m2; QC不高于0.06GJ/m2。
2.1.3.2 体育场馆建筑
要求及措施:
结合体育场馆建筑的能耗特点,通过控制围护结构热工性能来有效降低建筑的空调采暖能耗。
1. 体育场馆的各项围护结构的传热系数不可高于下表规定的限值,并尽可能降低。
围护结构传热系数W/(m2·K)
屋顶(非透明)
屋顶(透明)
外墙
窗户
玻璃幕墙
0.70
2.0
0.80
2.5
2.0
2. 东、南、西朝向的大面积窗户和玻璃幕墙需设计可调节外遮阳(包括通风式幕墙两层玻璃中的遮阳)。
3. 充分考虑自然通风的可能性。
2.1.3.3奥运办公建筑
要求及措施:
办公建筑应满足如下标准:
1. 北京地区办公建筑的围护结构的传热系数不可高于下表规定的限值,并尽可能降低。
围护结构传热系数W/(m2·K)
屋顶
外墙
地板
地面
接触室外空气地板
不采暖地下室上部地板
周边地面
非周边地面
0.50
0.60
0.50
0.55
0.52
0.30
2. 各朝向窗墙比最大值如表所示:
南向
0.45
北向
0.25
东向
0.35
西向
0.35
3. 外窗传热系数不高于2.8 W/(m2·K),遮阳系数SC值不高于0.8。
4. 遮阳形式:
南向遮阳:水平固定遮阳板;
西向遮阳:室外垂直遮阳;
东向遮阳:室外垂直遮阳。
当办公建筑的围护结构设计不能完全采用上述方案时,应采用模拟计算的方法分别求得采用上述方案时的冷热量消耗和实际设计方案的冷热量消耗,并保证实际设计方案的能耗不高于上述方案。
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息